Forumindex

ForumindexForumindexDownloads

Visa forum för datorns webbläsare

ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] El/elektronik

Backup-system som klarar tre faser?

15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el/elektronik i allmänhet här

Holger

10:41:17, 21-02-2024

Hejsan,

vi har solpaneler med ett invertersystem och batteri från Huawei.
Det är invertrar ur M1-serien.
Till dessa finns ett backup-system från Huawei som kopplar om till ödrift i ett fall av strömavbrott från nätet.
MEN: backup-systemet Backup Box B1 som övervakar tre faser kan endast mata ut till en fas.
Jag letar efter ett alternativ som kan försörja alla tre faser.
Det finns andra tillverkare som verkar ha stöd för det, t.ex.
https://www.klimaworld.com/solax-x3-eps ... hasig.html
https://online-batterien.de/a/fox-ess-eps-box/9888149

Någon som har erfarenhet?

/Holger



Janson1

11:42:40, 21-02-2024

En första fråga: Vad behöver du trefas till specifikt? När jag kollat runt så är det en ganska stor prisskillnad. Då kanske bättre att skaffa en inverterstyrning som drivs med enfas men ger ut trefas specifikt till tex en vattenpump och kör den alltid så.
Den här FOX ESS verkar lite för billig för att vara allt i ett (ja inga batterier)
Jag får nog läsa på om detta lite mera...

Holger

12:06:14, 21-02-2024

Backup boxen ska ju bara känna av om strömmen försvinner från nätet och då koppla om invertern till ödrift.
Jag har dock en känsla av att Huaweis lösning fungerar omvänt. Invertern känner av strömavbrottet, ändrar en inställning och kopplar om backup boxen.

Är det inte så att om bara en fas matas så lyser bara lamporna som kopplats till just den fasen?
Eller har jag ett feltänk där? Fungerar alla enfas-produkter oavsett?
För vid strömavbrott så är det inte viktigt att ugn/spis fungerar. WPn verkar köras på 240V, bara reserveffekten är trefas.
Om allt som fungerar med en fas fungerar oavsett så behöver jag ingen trefas matning.

Edit: laddade upp quick guiden

/Holger
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

QV_

17:27:42, 21-02-2024

Om man "kortsluter" alla 3 faserna till 1 fas så kommer alla 1-fas produkter att fungera.
Ser inte att 3-fas produkterna skall lida av det, men det vet jag inte.
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.

torbjorn_forsman

17:37:42, 21-02-2024

Enfasprylar anslutna till fasspänning (mellan fas och nolla, dvs vanligtvis 230 V i Sverige eller Tyskland) kommer att fortsätta fungera om man byglar ihop faserna. Enfasprylar som matas med huvudspänning (mellan två faser, 400 V) kommer inte att fungera.

Holger

17:41:58, 21-02-2024

Nej nej nej, vi ska inte bygla faser.
Kan alltså hända att en del lampor fungerar, andra inte ... beroende på vilken fas de matas med, korrekt?

Brukar man (som elektriker) gruppera saker på faser? Eller hur görs det?
Alltså, alla vägguttag och lamputtag i taket osv på en fas. Eller är det random?
Eller tänker jag helt fel?

bonnen513

17:47:30, 21-02-2024

Man blandar ut det så det blir ungefär samma belastning på alla tre faserna

QV_

17:51:30, 21-02-2024

Random.

Det blir som det blir och blir det inte bra (jämn belastning) så kanske något flyttas eller inte.
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.

Michael Meier

21:51:19, 21-02-2024

The Backup Box is used in a residential rooftop PV plant system to control the inverter grid-tied
or off-grid state.


When the grid fails, the inverter switches to the off-grid state and supplies power to off-grid loads in backup mode.


The Backup Box supports the following grid types: TN-S, TN-C-S and TT.

When the inverter is in three-phase, three-wire mode, the Backup Box does not support off-grid operation.
When the grid recovers, the inverter switches back to
the grid-tied state.


Vilket i mitt huvud betyder att ingen inkoppling till det ordinarie trefassystemet kan ske..

All "off-grid el" lär då gå separat till varje förbrukare som ska anslutas.

Skillnad om "lägenheten" hade ett enfasmatning vilket idag är ovanligt när det gäller egnahem i våran civilicerade del av världen..så får jag till det när jag läser.
/Michael M

Jevlar

22:37:27, 21-02-2024

Growatt SPH invertrar har största modellen 1 st 10kw 3fas "nödströms" utgång som kan försörjas från solceller eller batteribank.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....

Holger

10:34:53, 22-02-2024

Byta invertrar är inte aktuellt.

Michael Meier

11:04:11, 22-02-2024

Någon offert för backup boxen ink montage?
/Michael M

Holger

11:43:54, 22-02-2024

Kring tusenlappen
Backup boxen kostar 550-600 Euro

Michael Meier

16:18:51, 22-02-2024

Vad skulle du vilja köra vid strömavbrott?

Begränsningar är "ganska" självklara i uppbyggnaden av uttag och mera fast utrustning som diskmaskin och kyl/frys spishäll ugn och micro beroende på generellt lägre huvudsäkring vid 3fas.

Så framför allt har du alla tre faser i köket dock uppdelat på ca:8st säkringar varav spisen ofta har tre faser/säkringar även fast det är 230V (två till hällen och en till ugnen)
/Michael M

Holger

16:56:14, 22-02-2024

Primärt skulle jag vilja att alla vanliga vägguttag (med kylskåp med mera) och belysning fungerar.

Trefas är egentligen bara spis, wallbox och elstaven i WPn. Så det är ingen prioritet på det.