Måste säga det verkar knepigt att hitta någon som är intresserad att hjälpa till att dra rören i pannrummet (tycker det är ett märkligt argument "nja, nej det blir för mycket" från någon som
lever på att göra sånt här). Inte för man inte klarar det själv utan mest för att köpa mig lite tid. Så blir väl till att knåpa ihop det också själv.
Lite funderingar om någon har svar (om inte annat för att kunna ha bättre koll om jag får tag i någon röris)
1. Från varma sidan på pannan till översidan på acktanken drar man ju lämpligt i taket. Men kalla sidan från tank, via exp kärl, långt ner. Ska de rördragningarna vara "lika långa"? Tänker mest för att kunna komma till pannan måste golvet passeras på något ställe och minst risk att man snubblar blir ju om man drar längs väggen vilket dock gör att det kan bli ett par meter längre.
2. Jag fick med ett par tempsensorer. Dock bara själva sensorerna, är det bara att skaffa dykrör i rätt
diameter och stoppa in dem i? För mig känns det lite konstigt iom att det i röret blir massa
luft så
värmeöverföringen mellan vatten till mätare blir konstig. sladdarna till givarna är ju betydligt kortare än att de kan nå fram till pannan men där antar jag det bara är att förlänga.
3. Exp kärl, jag försökte räkna enligt
https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf pdf om expansionskärl och får fram ~126L (totalvolymen är ca 2kubik, 4% utvidgning) så tänker 150 eller 200l expkärl.